是认真还是较真,是我的错还是怎么,鲁烟求助一厂房,我做的方案,做好了,也通过了SATWE的那些指标,拿给领导看,他说不合理,说是厂房嘛,有设备啊,我做的大板4050*7250的,板厚110,满足双向板跨厚比小于40的规定啊,他说不合理,说这样没人敢在上面放设备,可是我们算荷载时荷载已经考虑了啊,不过我的梁的配筋确实不太合理,截面200*650的梁,很多底筋顶筋是双层的,上下各4根的很多,这个梁截面是小了点。虽然没红。 我后来想这个问题时,就问他,我们这种新手,没有经验,除了SATWE输出的那些指标,还有别的办法去判断这个结构是否足够合理呢?然后我问他,那个梁设计内力包络图咋看,因为我看他检查我的模型时常看那个,每次都看,但是我只知道配筋包络包住内力包络就是了,不知道怎么根据这个判断结构合理程度。我就问他,那个咋看,他说就是看个大概形状,说是结构的弯矩剪力图啥样,结构不合理了就不会是那样。也没说出个所以然来。