土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 塑料检查井尺寸?地下室顶板最小覆土可做到多少?

塑料检查井尺寸?地下室顶板最小覆土可做到多少?

发布于:2013-11-28 16:18:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
几栋建筑物下做大型地下车库,地下室顶板上无可避免的要走排水管及需要做检查井,这时候选塑料检查井比较适合。想请教大家塑料检查井的尺寸是多少?地下室顶板最小覆土能做到多少?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    楼上的解答只是说对了一半
    理论上讲地下室顶板上面的覆土最主要是考虑静载,但是考虑综合管线的敷设及检查井的安装也是重要的因素,两者同样重要的,一半来讲顶板以上如果有化粪池的话就不好做,一半都不在地板上面做化粪池的,因为化粪池的覆土要求一半都是3米多,如果单纯是考虑综合管线及检查井的埋设要求,一般来讲需要1.0米左右的覆土就足够了,稍微薄点比如0.8也是可以的,但是尽量不要太薄了-----考虑开挖、防冻等因素。
    2013-11-29 08:22:29

    回复 举报
    赞同1
  • 小周子
    小周子 板凳
    学习了,谢谢
    2017-06-29 10:19:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

同层排水的卫生间不做支管能否验收通过呢?

我们小区高层设计的都是TTC同层排水,如果竣工验收前我们仅在每个卫生间立管上留出三通口,剩下的支管及地漏配件均不安装的话,能否顺利验收呢?项目在江苏苏州市。如下图。

回帖成功

经验值 +10