今天公司两台低压变压器次总开关同时跳脱,无任何的报警记录,2台变压器为3选2开关,母联开关未使用,变压器属于分列运行,无缘无故就跳脱了,进线电压也无波动,再次送电,运行正常:Q,急急,请教高手告知跳脱原因
  • wxfx
    wxfx 沙发
    来自同一高压电源吗?如是,肯定是外网波动。如不是,可能母联柜二次元件有问题
    2013-11-28 22:34:28