正在加载...
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(49 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
本帖最后由 我爱吃西红柿 于 2013-11-28 15:22 编辑 《 常用电气控制基础 》章节分为以下三点:第一:电气控制系统基本环节第二:控制电路 第三:控制电路设计 资料不错哦,有需要的可以下载学习
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(49 )
只看楼主 我来说两句-
muyuyao
沙发
wang19800.cs22 发表于 2014-2-8 23:44 绝掾击穿,说机毁是轻的20m内都带电,上口没闸拱高压,两脚之间叫跨步电压,你穿鞋了吗????漏电时,给电机供电的断路器、漏保就不会动作跳闸吗???!!!别忘记了,那电机外壳上可是连接有PE保护接地线的!!!你的脑子还清醒吗???!!!没进水而绝缘击穿吧???!!!
2014-02-09 00:08:09
赞同0
-
fitman
板凳
1、本来就是一个TN-S系统,与TT确实没半点关系。如果系统接地与保护接地是同一个地网,则可以说电机处做了总等电位连接。如果两个地网是分开的,则是重复接地(实际上重复接地并没有要求一定分开地网,只是很多文章为说明等电位连接的重要性而有意把两者对立起来)。
2014-02-09 00:03:09
赞同0
加载更多回复 举报
2、由于这是TN-S系统,因此不管电机是否接地保护,PE线与机壳的连接必须是可靠的。
3、楼上朋友的观点有问题,接地电阻不必1欧及以下。对于跨步电压的观点更是夸张,别说这个有PE线,就算没有,用公式计算一下,不设定极端的参数,对人也不会有危害。
回复 举报