TN-S接地系统,用电设备在做TT系统是否可行?

发布于:2013-11-28 15:21:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-11-29 08:34 编辑

源自“电气接地防雷190问”

文字解释都能看明白,但是思考一个题外话,此接地系统为TN-S,按理说电动机M不需要做单独的接地极做接地,那假如做了后对TN-S接地系统而言是否有利弊
?此图变成什么接地系统了





申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(49 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    wang19800.cs22 发表于 2014-2-8 23:44 绝掾击穿,说机毁是轻的20m内都带电,上口没闸拱高压,两脚之间叫跨步电压,你穿鞋了吗????漏电时,给电机供电的断路器、漏保就不会动作跳闸吗???!!!别忘记了,那电机外壳上可是连接有PE保护接地线的!!!你的脑子还清醒吗???!!!没进水而绝缘击穿吧???!!!
    2014-02-09 00:08:09

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 板凳
    1、本来就是一个TN-S系统,与TT确实没半点关系。如果系统接地与保护接地是同一个地网,则可以说电机处做了总等电位连接。如果两个地网是分开的,则是重复接地(实际上重复接地并没有要求一定分开地网,只是很多文章为说明等电位连接的重要性而有意把两者对立起来)。
    2、由于这是TN-S系统,因此不管电机是否接地保护,PE线与机壳的连接必须是可靠的。
    3、楼上朋友的观点有问题,接地电阻不必1欧及以下。对于跨步电压的观点更是夸张,别说这个有PE线,就算没有,用公式计算一下,不设定极端的参数,对人也不会有危害。