土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷验收规范5.3.2-4求释疑

自喷验收规范5.3.2-4求释疑

发布于:2013-11-28 12:25:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题“干式报警阀组、雨淋报警阀组应安装检测时水流不进入系统管网的信号控制阀门”,个人理解是该控制阀应指消防检测时用于试验防水的阀门,为什么一定要用信号控制阀,我用普通的阀门或是做个栓口不一样可以检测吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • y1y108
    y1y108 沙发
    学习啦;谢谢!
    2014-01-06 23:27:06

    回复 举报
    赞同0
  • liuransuiyuan
    liuransuiyuan 板凳
    造杯水 发表于 2013-12-1 11:20 喷规:6.2.7 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。这 …谢谢,不过我说的是右边支路接出的检测阀门。我后来研究了下,觉得喷规要求在报警阀进出口处设置信号阀,是为防止阀门误关,一旦信号阀故障,在火灾报警中心就会看到,可做到及时检修调整;而干式、雨淋报警阀组支路接出一路检测阀门,可保证安装检测时水流不进入系统管网,采用信号阀,是为防止阀门误开,当设备安装完毕或检测维修完,操作人员忘记关掉该支路阀门,那发生火灾时,则消防水则会从该阀门流掉,起不到灭火作用了,信号阀的现场指示作用可防止操作人员误操作。
    2013-12-03 12:20:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样情况下能不能用河道水作为消防水源

本帖最后由 造杯水 于 2013-11-30 09:09 编辑 今天一早群里有人提出问题,现在就讨论情况粘贴到这里欢迎大家继续讨论: 苏E-设计-fans(469129490) 8:32:40请教个问题:一个丙类厂房的厂区,室外只有一路市政,旁边有河道,但是建消防码头150m保护不到,这种情况是否只能加水池,还有没有别的做法苏F-设计-太阳(554526179) 8:34:04可以做引水管

回帖成功

经验值 +10