是否对全楼强制采用刚性楼板假定
是否对全楼强制采用刚性楼板假定
在计算位移比时,采用刚性楼板假定,在内力时,采用弹性楼板假定,是不是这样?谢谢
发布于
2013-11-28 11:03:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
一号楼梯
phoenix_sonic 发表于 2013-11-28 16:43 计算位移比、层刚度比(地震剪力与地震层间位移的比)的时候应该选是计算内力,配筋的时候选否学习了 请问强制刚性楼板假定与刚性楼板假定有区别吗?
2013-12-31 10:24:31
来自 PC
评论
举报
phoenix_sonic
计算位移比、层刚度比(地震剪力与地震层间位移的比)的时候应该选是
计算内力,配筋的时候选否
计算周期比的时候宜选是,当然,我们这边图审的字典里没有宜找个字,都是要求选是。
2013-11-28 16:43:28
来自 PC
评论
举报
相关推荐
dlycjh
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
22
粉丝
0
+ 关注
私信
PKPM
返回版块
30.87 万条内容 · 534 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
计算内力,配筋的时候选否
计算周期比的时候宜选是,当然,我们这边图审的字典里没有宜找个字,都是要求选是。