发布于:2013-11-28 10:43:28
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
我之前一直以为梁中部的钢筋肯定就是纵向构造钢筋,就是腰筋,没有别的钢筋,那样就等于梁高》450时才会在中部配腰筋,<450时中部是不可能有钢筋的。所以,最近做一雨棚梁时,这个问题暴露了,虽然是基本概念的问题,但有问题不可怕,不解决才可怕。
我之前那么想的原因是什么?是我觉得梁即使受扭,受扭钢筋是配置在梁底和梁顶的,不是四周,不管你梁高多少,只要不大于450,就不在中部配筋,错了,混规9.2.5条给出受扭筋最小配筋率的同时,给出了受扭筋布置的原则——周边均匀对称!就是不管你梁高多少,只要算出来有受扭钢筋了,就按照这个原则做,比如200*400的梁,不需要构造筋吧,但算出来需要受扭了,好,配,受扭筋最大间距200,好,你不能上下配,中间还得配,对称,就是6根,所以分配面积时,就得除以3,我之前一直不问青红皂白除以2,上下各一半嘛!
简单地说,受扭钢筋的配置和腰筋的配筋两个概念。但是101-1P87说明了一点:受扭钢筋直径大于构造钢筋时,受扭钢筋可以替代构造钢筋。这样,受扭钢筋就在做受力钢筋的同时兼职做了构造筋,但是前提是它的面积必须满足比理论要配的构造筋面积大。
基本概念的问题啊!哎!估计大家十个人八个都知道这个问题,请不要嘲笑,这一个个结构概念,都是结构功底的基础嘛,知错就改。不过这个概念的缺失影射了我基础知识的严重缺陷。但不影响我对自己的信心和对结构设计的喜爱。