土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ S7-200 通讯连不上问题解决方法。

S7-200 通讯连不上问题解决方法。

发布于:2013-11-28 09:33:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]

1 将CPU打到STOP位置试试
2 关闭所有的软件,尤其是占用通讯口的软件,只保留200PLC编程软件。
3 要与西门子最新推出的 S7-200 CN CPU 正常通信,必须满足以下条件:
使用编程软件 STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP3 以上版
将编程软件的工作环境设置为中文状态。
如果不满足上述条件,会在下载通信时遇到 82 号错误。如果已经满足上述条件而仍然遇到错误,请检查是否其他原因。
4 使用原装USB/PPI电缆,需要将编程软件升级到当前发布的最新版本,并且在设置PG/PC接口的时候要选择USB,非原装USB电缆需要正确选择COM口(电脑-属性-硬件-设备管理器-端口)
5 在“Set PG/PC”通信属性时,COM口的符号前为什么会有一个星号“*”?COM口前面的星号说明它被其他软件占用,Micro/WIN不能使用。
6 非原装USB电缆实际上是COM电缆,是USB-COM电缆加上COM电缆,所以设置应该根据COM口来设置。
7 安装了USB-COM驱动后,一定要将电缆重新启动。
另参考:
检查编程通信的主要步骤
如果有时能够通信但不正常,请检查如下“1-4”项,如果根本不通,请检查全部项目:

1 检查STEP 7-Micro/WIN与Windows操作系统是否完全兼容

2 检查是否使用西门子的原装编程电缆,以及电缆是否符合编程PC机或笔记本电脑的硬件条件

3 检查编程电脑上的COM通信口设置
鼠标右键单击“我的电脑”,选择“属性”
打开“设备管理器”标签(对于Windows2000,选择“硬件”标签,按“设备管理器”按钮)
双击“端口(COM和LPT)”
双击所使用的通信口,如COM1
在端口设置标签,选择“高级”
在对话框中把接收和发送缓冲区都设置为最小值,并保持选中“FIFO”选择框
重新启动计算机使设置有效

4 检查编程电缆的DIP开关设置,是否与Micor/WIN的通信速率设置相同
在Micro/WIN左边的浏览条中鼠标单击Communication(通信)大图标,检查通信参数设置。鼠标双击PC/PPI电缆图标可以更改通信属性。 CPU出厂的缺省设置是通信口地址为2,波特率为9.6K。
使用新的SMART(智能)RS-232/PPI电缆的用户,如果配合Micro/WIN32 V3.2 SP4以上版,可以将DIP开关5设置为“1”,选中通信界面的“Search all baudrate”(搜索所有波特率)选择框,可用于搜索网络上所有相关设备。
对于普通编程电缆,搜索速率最高为19.2,因此如果CPU通信口速率被设置为187.5K,则不能被找到。

5 如果仍然不通,请检查CPU右下角的传感器直流电源输出电压(测量L+/M),电压应当高于22V

6 使用wipeout.exe程序,恢复CPU的出厂设置。缺省情况下CPU通信口地址为2,通信速率9.6K。

如果还不能通信,应考虑通信口硬件损坏的可能性。


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ysy100368897
    ysy100368897 沙发
    等遇到用。。。。
    2014-03-03 01:37:03

    回复 举报
    赞同0
  • wxh1111521
    wxh1111521 板凳
    richclf 发表于 2013-12-4 14:02 学习了,目前我还没有遇到。等遇到用。。。。
    2013-12-05 09:29:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

菜鸟求PLC性能对比

求教,请各位推荐与西门子S7-300 315-2 DP CPU性能相当的omron和三菱品牌PLC的CPU给个型号,当然最好能给个价格。。。谢谢!!!!!

回帖成功

经验值 +10