土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这样情况下能不能用河道水作为消防水源

这样情况下能不能用河道水作为消防水源

发布于:2013-11-28 09:20:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 造杯水 于 2013-11-30 09:09 编辑

今天一早群里有人提出问题,现在就讨论情况粘贴到这里欢迎大家继续讨论:
苏E-设计-fans(469129490) 8:32:40
请教个问题:一个丙类厂房的厂区,室外只有一路市政,旁边有河道,但是建消防码头150m保护不到,这种情况是否只能加水池,还有没有别的做法
苏F-设计-太阳(554526179) 8:34:04
可以做引水管
厂区内做吸水井
代价比较一下
那个省钱

苏E-设计-fans(469129490) 8:38:18
就是说,引市政2条进水管,沟通厂区环网,室内消防从室外环网上接,并做增压稳压设备,然后从河道做引水管,覆盖整个厂区,这样室外消防能保证2路水源了,但是室内消防算2路么?
因为只有一路市政

苏F-设计-太阳(554526179) 8:39:21
你没理解我意思
豫-设计-看前面(494796809) 8:39:23
好奇怪啊,
苏F-设计-太阳(554526179) 8:40:55
这吸水井是替代你说的那个消防码头
苏E-设计-fans(469129490) 8:41:09
是啊
这样能保证2路水源了
苏F-设计-太阳(554526179) 8:42:09
这吸水井就是消防水池取水口的作用
苏E-设计-fans(469129490) 8:44:12
我的意思是室内消防,不是有一路市政么,会形成室外消防环网,我室内消防从环网上接2跟水管,这样室内算2路么
粤-设计-埃菲尔(170761922) 8:45:01
工厂直接做水池吧
苏E-设计-fans(469129490) 8:45:03
室内环网不能连接吸水井的啊
水池代价大

苏E-设计-fans(469129490) 8:45:24
甲方要省钱
苏F-设计-太阳(554526179) 8:45:39
你第一个问题是关于室外消防的,现在讲室内去了
粤-设计-埃菲尔(170761922) 8:45:38
万一烧了,代价更大
西安-设计-小小(553849333) 8:45:47
就是河道是消防水池,取水口设厂区,引水管把水池水送到取水口。
苏F-设计-太阳(554526179) 8:45:54
先理清自己思路
粤-设计-埃菲尔(170761922) 8:46:01
对市政不要依赖太大
西安-设计-小小(553849333) 8:46:02
他没表达清楚
我也理解错了

苏E-设计-fans(469129490) 8:46:25
是的,因为你说做引水管,我就明白了,室外满足了2路水源
粤-设计-埃菲尔(170761922) 8:46:50
对消防车也别有多大指望
苏E-设计-fans(469129490) 8:47:09
因为没有泵房,所以室内消防只能接室外环网
豫-设计-看前面(494796809) 8:47:32
你最好做个消防泵房
苏E-设计-fans(469129490) 8:47:39
但是室外环网只有市政一路
西安-设计-小小(553849333) 8:47:41
你室外压力够吗?
苏E-设计-fans(469129490) 8:47:44

西安-设计-小小(553849333) 8:48:04
水量够吗?
苏E-设计-fans(469129490) 8:48:04
错了
豫-设计-看前面(494796809) 8:48:09
室内压力够吗?不够就得加压
苏E-设计-fans(469129490) 8:48:20
水量够,室外压力不够在屋顶做增压稳压
粤-设计-埃菲尔(170761922) 8:48:59
几层厂房
苏E-设计-fans(469129490) 8:49:10
6层,23.95m
西安-设计-小小(553849333) 8:49:18
你压力不够,你不做水池好像不行啊
苏F-设计-太阳(554526179) 8:49:26
你要用河道,首先有没有97%的供水保证率的数据
粤-设计-埃菲尔(170761922) 8:49:28
差点高层厂房
豫-设计-看前面(494796809) 8:49:47
水池+泵房搞定
苏F-设计-太阳(554526179) 8:50:04
97%这是强条
豫-设计-看前面(494796809) 8:50:05
不做消防泵房估计不行吧
粤-设计-埃菲尔(170761922) 8:50:15
高层厂房要13米水柱
苏E-设计-fans(469129490) 8:50:28
可以的,我们这有个做法,就是在屋顶做增压稳压设备,满足10分钟水量,主要利用室外消火栓灭火
苏F-设计-太阳(554526179) 8:50:46
没有这数据,就老老实实水池+泵房
人家做不代表他就数据


苏E-设计-fans(469129490) 8:52:06
本来我说了,要做水池+泵房,这样稳妥,但是被人骂了
豫-设计-看前面(494796809) 8:52:29
被谁骂了?
苏E-设计-fans(469129490) 8:52:32
这么大的厂房还要做泵房?又不是高层
老板

浙-设计-鸿骏(359018346) 8:52:46
骂回去
粤-设计-埃菲尔(170761922) 8:52:48
厂区有工业用水,可以共用水池
苏E-设计-fans(469129490) 8:52:52
然后还不告诉我怎么做,让我自己去想
豫-设计-看前面(494796809) 8:53:10
老板是水专业的吗?
苏E-设计-fans(469129490) 8:53:17
骂回去我就失业了
苏F-设计-太阳(554526179) 8:53:19
我跟甲方一般说清楚的,我按规范做水池+泵房。你们要省钱你们自己去消防大队沟通,然后从河道取水
自己改

苏E-设计-fans(469129490) 8:53:48
老板是建筑的
豫-设计-看前面(494796809) 8:54:08
做建筑的懂个毛啊
粤A-设计-小周(511043198) 8:54:14
额,确实是,关键是消防审查要能过去
苏F-设计-太阳(554526179) 8:54:18
你现在跟甲方说把97%的数据打证明来
水利部门的证明

浙-设计-鸿骏(359018346) 8:54:46
还要人家同意你用
粤A-设计-小周(511043198) 8:54:47
别到时候消防审查搞不定又赖到你头上
浙-设计-鸿骏(359018346) 8:54:54
不给钱人家会同意给你用吗
苏E-设计-fans(469129490) 8:55:08
那这个还要河道的常水位,枯水位
粤-设计-埃菲尔(170761922) 8:55:10
水资源费
苏E-设计-fans(469129490) 8:55:16
取水口不能大于6m啊
浙-设计-鸿骏(359018346) 8:55:31
比做水池烦多了
苏E-设计-fans(469129490) 8:55:55
其实也不麻烦,甲方麻烦
苏F-设计-太阳(554526179) 8:56:04
常水位,枯水位的问题,就是97%的问题
你那有这数据

苏E-设计-fans(469129490) 8:56:33
哦哦,等会再去沟通下
苏F-设计-太阳(554526179) 8:56:36
所以,你跟你们负责人沟通
浙-设计-鸿骏(359018346) 8:56:40
要数据很简单啊,关键是人家要同意给你用
苏E-设计-fans(469129490) 8:56:45
恩恩
苏F-设计-太阳(554526179) 8:57:02
根本拿不到这数据
苏E-设计-fans(469129490) 8:57:03
谢谢各位
粤-设计-埃菲尔(170761922) 8:57:17
貌似要办取水许可证
苏E-设计-fans(469129490) 8:57:26
其实很多都是甲方走后门的
有些河道根本没有水文资料

苏F-设计-太阳(554526179) 8:57:43
消防无小事
粤-设计-埃菲尔(170761922) 8:57:52
着火了,人家不负责任
苏F-设计-太阳(554526179) 8:58:12
他有证明了就不怕
苏E-设计-fans(469129490) 8:58:15
我家小区就是用的旁边小河的水
我还记得河水干掉过呢
这样都能过

粤-设计-埃菲尔(170761922) 9:00:07
没着火,没人管,你还不了解
苏E-设计-fans(469129490) 9:00:39
太单纯了
苏F-设计-太阳(554526179) 9:01:21
消防无小事,教训深刻,我们设计步步小心
苏E-设计-fans(469129490) 9:02:00
对,咱们要保护好自己,出事了就麻烦了
西安-设计-小小(553849333) 9:02:06
挣他那么点钱 要是以后都提心吊胆的 还是小心点
苏F-设计-太阳(554526179) 9:02:12
甲方哪怕他们什么也不做
苏E-设计-fans(469129490) 9:02:16
要蹲大狱
西安-设计-小小(553849333) 9:02:21
按规范做不会错的
就是
苏E-设计-fans(469129490) 9:02:54
该让他们开证明的要让他们开
西安-设计-小小(553849333) 9:03:36
现在的甲方都不讲理
你老板也是 又不懂 还在这里指手画脚的
苏E-设计-fans(469129490) 9:03:57
所以要白纸黑字写明白
西安-设计-小小(553849333) 9:04:31
你要是做 就不要签字了
苏E-设计-fans(469129490) 9:05:11
其实按规范做,不用怕
他提供了用水保证率就行

西安-设计-小小(553849333) 9:05:51
怕的是老板不让你按规范做啊
苏E-设计-fans(469129490) 9:06:07
应该不会,他是项目负责人啊
出事了他也有责任的

西安-设计-小小(553849333) 9:06:46
恩恩
苏E-设计-fans(469129490) 9:07:00
按规范来

西安-设计-小小(553849333) 9:07:53
我单位以前有个项目 做之前甲方让按他们意思做 不按规范 我就说可以 但我不会在图上签字 他也同意了
苏E-设计-fans(469129490) 9:08:23
不签字怎么出图?
西安-设计-小小(553849333) 9:08:50
我不签字 公司签了别人的名字
苏E-设计-fans(469129490) 9:08:50
别人也不会傻傻的来签他的字啊
。。。。。。
好吧



全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • benjaminws
    benjaminws 沙发
    遇到这样的情况确实很烦!但是设计人员还是要从保护自身出发的~毕竟如果出了问题找的人还是你啊!
    2013-12-06 09:47:06

    回复 举报
    赞同0
  • richudongfang001
    消防已实行终身负责制,尤其厂房、仓库是重点检查对象,保守点保护自己吧,不违反规范情况下并消防部门允许!
    2013-12-04 11:38:04

    回复 举报