土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 膨胀水箱老是溢水怎么办?

膨胀水箱老是溢水怎么办?

发布于:2013-11-27 22:51:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有一砖窑厂利用窑炉排出的余热,通过余热锅炉将水加热,用于厂房和职工住房的采暖洗澡等项服务。该系统已运行一年多,原系统为承压运行,补水泵定时补水,运行中压力高,没有安装安全阀,又不是定压补水,系统存在安全隐患大。今年在供暖前,对该系统进行了改造,因是平房供暖,由承压运行改为常压运行,新增一个膨胀水箱,同时,膨胀水箱又是补水箱,箱内装有浮球阀自动补水,拆除定时补水泵,在管路高点装有手动排气阀,住房供暖已有一段时间了,系统还算正常,有时循环泵长时间停止,膨胀水箱有溢水出来,因水温太高,体积膨胀水箱溢水是正常的。近几日厂房开始供暖,打开回水管道上的阀门给厂房供暖,就出现了百思不得其解的问题,膨胀水箱老是不断地往外溢水,往厂房供暖回水管道上的阀门就不能打开过多,开多一点水箱就溢水不断,开上十分之一,水箱不太溢水了。这种现象的发生问题出在哪里呢?一是膨胀水箱的容积不够;二是膨胀水箱接入回水管上的连接管过细;三是连接管不在水箱底的中间位置;四是膨胀水箱没有连接到循环泵的入口处;五是补水用的浮球阀安装位置过高。说明厂房供暖管路为并连,住房供暖管路为串连,发张该系统的示意图片。


IMG_20131127_202128.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • zzm999999
    zzm999999 沙发
    1. 将膨胀水箱里的浮球阀放得低一点,距离水箱底200mm就可以,上部留出来作为膨胀容积。
    2. 建议最好将定压点放在水泵吸入口,现在图上隔着一个阀门。
    3. 2m3的水箱已经足够大了。
    2013-12-05 10:24:05

    回复 举报
    赞同0
  • dmhy256
    dmhy256 板凳
    duckula1983 发表于 2013-12-4 15:56 很简单啦,装个止回阀就ok啦,循环泵扬程一般都大,在水箱出水口或补水管末端装个止回阀,水是不再溢出,一旦系统超压怎么起到保护作用呢?装个止回阀,水箱也起不到膨胀作用了,又谈何轻松定压呢?
    2013-12-04 23:18:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冬季热力管道试压(水压)一般采取什么防冻措施?

现在哥们做的一项目(上海),DN1100的空调水管做严密性实验,但是目前已进入冬季,管道试压的防冻措施一般有哪些?规范上只是说要采取防冻措施,并没有明确

回帖成功

经验值 +10