土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 关于梁的挠度问题

关于梁的挠度问题

发布于:2013-11-27 15:52:27 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
本帖最后由 double1323 于 2013-11-27 16:04 编辑

SATWE等计算软件得到的挠度与梁施工图软件得到的挠度有何不同?
SATWE等软件计算得到的是梁的弹性挠度,梁施工图软件得到的是梁的长期挠度。二者主要两方面不同:第一是刚度取值不同,计算弹性挠度使用的是弹性刚度EcIc,弹性刚度只与截面形状和混凝土弹性模量有关系。计算长期挠度使用的是长期刚度,长期刚度的大小主要由梁高和梁内配筋的数量确定,另外还需根据标准荷载和长期荷载的比值对短期刚度进行折减。第二点不同是计算方法的不同,SATWE等软件根据有限元整体分析的结果确定构件的位移,再根据构件位移确定梁挠度的大小。梁施工图模块中的挠度是各跨按端部固接单独计算。
次梁按主梁输入,梁施工图中显示两根次梁相交处的挠度怎么不一样?
答:在梁施工图中计算挠度,程序把各梁跨均当作两端固结,未考虑梁跨支座处的位移和转角对梁挠度的影响。对于次梁,由于主梁作为支座并不能为次梁提供足够的约束,因此按两端固结计算的挠度可能会比实际情况略小,其结果仅供参考。对井字梁,由于不考虑交叉梁之间的相互影响和变形协调,可能会出现两方向井字梁挠度值不同的现象。需要根据工程实际情况对计算结果进行判断。PKPM梁挠度计算有两处:1SATWE结果显示中梁弹性挠度计算,这里的梁弹性挠度值是按梁的弹性刚度和短期作用效应组合计算的,未考虑长期作用效应的影响。2、梁平法施工图中的梁挠度计算这里的梁挠度值计算是按照《砼规范》第8.2条执行的,但这里假定支座处挠度为0,荷载组合考虑恒、活、风,不考虑交叉梁计算。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zm995673804zjy
    顶楼主,这个好
    2016-10-28 17:35:28

    回复 举报
    赞同0
  • lsl7250651
    lsl7250651 板凳
    .............
    2013-12-11 09:41:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多