土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于10kV计量用CT变比的问题

关于10kV计量用CT变比的问题

发布于:2013-11-27 13:03:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
最近做了一个配电设计 安装2台变压器 一台400 一台1000
业扩部门发来的工作通知单上说的是安装两套高压计量(400kVA是专供空调用电,每年都会报停一次)
通知单选定的高压计量用CT变比 400kVA变压器的是25/5
我做设计的时候 认为25/5略小了点 选择的是30/5
现在工程完工了 通不过验收 认为设计单位私自修改了CT 变比 纠结于这个事情了
大家来说说吧 CT变比确定是怎么个思路
本人是按一次侧额定电流*1.2来计算的

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaosin163
    zhaosin163 沙发

    换计量CT,计量CT变比严格按供电方案批复来,多少就是多少,计量CT供电公司应该免费提供,让设备厂家换下来就行。

    2023-12-27 12:08:27

    回复 举报
    赞同0
  • xintgzl
    xintgzl 板凳
    认真学习争取成为变压器达人
    2014-02-25 21:52:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 359 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

励磁涌流与故障电流的识别

最近看了一篇文献,基于瞬时功率的变压器励磁涌流和内部故障电流识别新方法:里面有一句“在变压器空载合闸过程中,由于磁路饱和等原因使励磁涌流中含有大量二次谐波分量,使差瞬时功率s(t)中基频分量较大”我想问:为什么励磁涌流中二次谐波分量(100Hz)多了,瞬时功率的基频分量(50Hz)就大了,而不是瞬时功率的倍频分量?

回帖成功

经验值 +10