关于10kV计量用CT变比的问题

发布于:2013-11-27 13:03:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
最近做了一个配电设计 安装2台变压器 一台400 一台1000
业扩部门发来的工作通知单上说的是安装两套高压计量(400kVA是专供空调用电,每年都会报停一次)
通知单选定的高压计量用CT变比 400kVA变压器的是25/5
我做设计的时候 认为25/5略小了点 选择的是30/5
现在工程完工了 通不过验收 认为设计单位私自修改了CT 变比 纠结于这个事情了
大家来说说吧 CT变比确定是怎么个思路
本人是按一次侧额定电流*1.2来计算的

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaosin163
    zhaosin163 沙发

    换计量CT,计量CT变比严格按供电方案批复来,多少就是多少,计量CT供电公司应该免费提供,让设备厂家换下来就行。

    2023-12-27 12:08:27