建筑设计防火规范》9.4.6第五条排烟支管上应设置烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀;条文说明并未说明。
《高层民用建筑设计防火规范》8.4.5 在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。条文说明:关于排烟系统要求设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的装置问题。当房间发生火灾后,房间的排烟口开启,同时启动排烟风机排烟,人员进行疏散,当排烟道内的烟气温度达到280℃时,在一般情况下,房间人员已疏散完毕,房间排烟管道内的自动关闭装置关闭停止排烟。烟气如继续扩散到走道,走道的排烟口打开,同时启动排烟风机排烟,火势进一步扩大到走道排烟道内的烟气温度达到280℃时,走道排烟道内的自动关闭装置关闭停止排烟。当排烟气道内烟气温度达到或超过280℃时,烟气中已带火,如不停止排烟,烟火就有扩大到上层的危险造成新的危害。因此本条规定应在排烟支管上安装280℃时能自动关闭的防火阀。

问题:比如车库,排烟风机与排烟机房主管道防火阀联锁,其余支管道上防火阀不联锁。是否是这样?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qinweichun
    qinweichun 沙发
    学习了。。。。
    2016-01-19 22:30:19

    回复 举报
    赞同0
  • oppoapp
    oppoapp 板凳
    本人也很纠结这个问题,排烟支管的排烟防火阀如果也联动关闭排烟风机当然是很好的,但是这样一来,感觉好浪费啊。。。
    2015-11-03 21:02:03