今天分公司机电经理来工地了,在看到二次配管的时候,发现钢管和线盒之间用了锁母(可能是KPG管用的锁母),说这么做不合规范,接地系统被断开了。我想问下,锁母使用的时候有钢管和KPG管之分么?还有钢管和线盒之间该怎么连接固定?求大神指导。。先谢谢了。


全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    谢谢楼上几位的讲解啊。
    2013-11-27 08:33:27

    回复 举报
    赞同0
  • y806099267
    y806099267 板凳
    钢管明配应该套丝用钠子(片型锁母)锁紧、跨接线要求采用直径大于8圆钢焊接、镀锌钢管的跨接宜采用铜编织软线采用喉箍连接、至于KBG和JDG又是另外的施工工艺了