在工地看到插座,小型照明箱中的接地线接头为什么都要焊锡后才连接呢?这是什么原因啊?谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    可能不能串联
    2013-11-29 07:15:29

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    不知楼主所说的插座、照明箱的接地线接头连接是那种情况?是两根导线之间连接还是导线与插座PE孔或照明箱PE汇流排连接?
    《建筑电气工程施工质量验收规范》
    18.2.1
    芯线与电气设备的连接应符合下列要求:
    1.截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接;
    2.截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接;
    3.截面积大于2.5mm2的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡;
    ...........................................。
    2013-11-29 05:13:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电机电缆的选择问题

132kW和160kW的破碎机,距离配电柜20米左右,132kW额定电流大概240A,选YJV 120的合适吗?160kW的额定电流285A,选YJV 150的合适吗?