土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙约束边缘构件纵筋直径的问题

剪力墙约束边缘构件纵筋直径的问题

发布于:2013-11-26 20:22:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规7.2.15.2说,剪力墙约束边缘构件的竖向钢筋,其配筋率一、二、三级时分别不应小于1.2%、1.0%和1.0%,并分别不应少于8Φ16、6Φ16、和6Φ14的钢筋。

我看了一个二级抗震的剪力墙暗柱详图中,钢筋直径有用14的,规范要求二级抗震配筋率不应小于1.0%,且不应少于6Φ16,请问这句话是否包含有纵筋直径不应小于16的意思?

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • huanyu_830615
    huanyu_830615 沙发

    应该是双控  满足配筋率和6根16的最低要求,其余可用小直径补齐

    2018-05-30 12:54:30

    回复 举报
    赞同0
  • hongxinglieren
    学习一下,谢谢楼主
    #12 0
    2018-05-13 20:49:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙上后开洞的问题

工地一栋高层楼梯间部位的风井预留洞忘记留了 ,近两米高 担心结构出问题 又不敢轻易开洞 ,求高手指点迷津

回帖成功

经验值 +10