    可以根据变压器容量估算出需要的开关柜数量,进而规划出变电所大小。前期提变电所一次条件时,基本上工艺的条件都不全。
    2013-11-27 20:07:27

    回复 举报
    赞同0
  • zigj
    zigj 板凳
    没有问题。主要的工艺设备数据、大致的数量是要有的。这样基本上可以配出开关柜数量,毕竟每个开关柜要预留一定数量的备用回路,另外开关柜的间隔位置也是要考虑预留的。这些因素加起来,即使工艺专业还不能全部提资,变电所(配电室)的面积还是可以定的。