土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于这个线槽内接头问题。。

关于这个线槽内接头问题。。

发布于:2013-11-26 17:16:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
08年民规:8.5.4电线或电缆在金属线槽内不 接头。电线、电缆和 分支接头的总截面(包括外护层)不应超过该点线槽内截面的75%。 关于这个,我想既然线槽内不应有接头,何来后面这句“电线、电缆和 分支接头的总截面(包括外护层)不应超过该点线槽内截面的75%。”? 还有我记得旧民规中规定是不 有接头。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • nh000518
    nh000518 沙发
    电线、电缆分支接头应该指的是大电缆分支专用接头,我们用穿刺线夹在线槽内做的接头,监理、甲方及质监站都没有提出问题。
    2013-12-03 16:35:03

    回复 举报
    赞同0
  • 一本民规打天下
    高手冒个泡啊
    2013-11-26 17:53:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请各位解答电流问题

刚做完一网吧165台机子,每台大约180瓦,试机检测人质三相分别是25安,23安,25安,零线45安。为什么检测电流与计算电流不一样,零线电流这么大、望各位大侠解答

回帖成功

经验值 +10