德孚换热设备为您介绍板式换热器串液产生原因及处理方法

a25_.jpg


  一:板式换热器串液产生原因

  1、由于板式换热器板材选择不当导致板片腐蚀产生裂纹或穿孔。

  2、操作条件不符合设计要求。

  3、板片冷冲压成型后的残余应力和装配中夹紧尺寸过小造成应力腐蚀。

  4、板片泄漏槽处有轻微渗漏,造成介质中有害物质(如C1)浓缩腐蚀板片,形成串液。

  二:板式换热器串液处理方法

  1、 更换有裂纹或穿孑L板片,在现场用透光法查找板片裂纹。

  2、调整运行参数,使其达到设计条件。

  3、板式换热器维修组装时夹紧尺寸应符合要求,并不是越小越好。

  4、板片材料合理匹配。