土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 板式换热器串液产生原因及处理方法

板式换热器串液产生原因及处理方法

发布于:2013-11-26 16:07:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
德孚换热设备为您介绍板式换热器串液产生原因及处理方法

a25_.jpg


  一:板式换热器串液产生原因

  1、由于板式换热器板材选择不当导致板片腐蚀产生裂纹或穿孔。

  2、操作条件不符合设计要求。

  3、板片冷冲压成型后的残余应力和装配中夹紧尺寸过小造成应力腐蚀。

  4、板片泄漏槽处有轻微渗漏,造成介质中有害物质(如C1)浓缩腐蚀板片,形成串液。

  二:板式换热器串液处理方法

  1、 更换有裂纹或穿孑L板片,在现场用透光法查找板片裂纹。

  2、调整运行参数,使其达到设计条件。

  3、板式换热器维修组装时夹紧尺寸应符合要求,并不是越小越好。

  4、板片材料合理匹配。


a25_.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

北京市住建委关于加强新建民用建筑采暖埋地塑料管道及热熔接头质量管理的通知

市住建委关于加强新建民用建筑采暖埋地塑料管道及热熔接头质量管理的通知 京建发〔2013〕479 号 各区、县住房城乡建设委,东城、西城区住房城市建设委,经济技术开发区建设局,各集团总公司,各相关单位:   市住房城乡建设委在近期开展的网格执法检查中发现,采暖埋地塑料管道及热熔接头质量问题较多,为保证新建民用建筑工程采暖系统塑料埋地管道施工质量和使用功能,消除塑料管及热熔接头渗漏水隐患,现将有关要求通知如下:

回帖成功

经验值 +10