这是引自国标图集02X201-1中的两个图片,请教一下:
1.TE203 和TE201是否重复 ,如仅设其中一个会产生什么问题。
2TE203是AI 还是DI ,图集中两页中有矛盾之处。

IMG_1036.jpg


IMG_1037.jpg

  • jh58316
    jh58316 沙发
    TE-203测量的是二次管网总管温度,TE-201测量的是二次网某一分支供水管的温度,不要也不会有任何影响。TE-203肯定是AI,因为要显示温度是多少度,DI是不能显示随水温变化的温度值的。