土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 做次标题党:我设计的棚子檩条被雪压弯了,怕!

做次标题党:我设计的棚子檩条被雪压弯了,怕!

发布于:2013-11-26 15:28:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本帖最后由 小树监护人 于 2013-11-28 11:40 编辑

今天很多网友应该看到黑龙江下雪导致厂房倒塌的新闻了吧,我早晨还在和同事讨论我们在牡丹江宁安的项目会不会有问题,上午工地的照片就来了(手机发过来的),说现场下雪了,檩条被压弯了,我的第一反应是怎么可能呢?
赶紧查计算书,查荷载规范,一看新规范,牡丹江的雪荷载比旧规范提高了15公斤,不会是这个原因吧?又把自己的图纸仔细看了下,出图日期2012.5,新荷载规范自2012.10开始实施,没问题,又看檩条布置图,终于发现了,有一个9m柱距,其它都是7.5m,给工地打电话,问是不是9m柱距那出问题了?果然是这,又看檩条计算书,没问题啊,这个柱距内的檩条都设计成了口对口的C型檩条了,再回头看手机上的照片,放大放大放大,尼玛,这里用的单根C型檩条,我去,这能不弯吗?坑爹啊!

于是有了以下回复:“ 干料棚檩条下雪后出现压弯,位置为9m柱距处,查看现场照片发现,檩条为C型单檩,截面规格不详,设计图纸(结施-6)中此处(7~8轴间)为对口双C型檩条( 2-C250x75x20x2.0 ),檩条未按设计图纸施工,请现场项目部联系施工方解决。”
2013.11.26

高手们注意了,今天把手机上的照片放电脑里仔细看看,上弦支撑被压弯了,这不是雪直接压的,只能说明屋架垂直度有问题了,说白了就是屋架被檩条拉歪了,屋架的平面外受力可是软肋,下面我也不说了,给大家想象的空间,往严重里说,可能会有连锁反应!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(90 )

只看楼主 我来说两句
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发
    希望网友们以后做轻钢结构屋面时,尤其是东北地区,雪荷载一定要考虑足,条件允许的话可以按100年考虑,近几年极端天气太多了。结构设计人是刀尖上跳舞啊!:lol
    2015-10-16 10:39:16

    回复 举报
    赞同0
  • 土木侍郎001
    换成H型钢梁,双向受弯好
    2014-01-05 18:46:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.52 万条内容 · 1199 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

很浪费的改造,砖混中增加承重钢平台及维护房屋

前不久参与一个小电厂的节能改造项目,就是把原来比较费电的设备通过增加变频装置提高效率,需要建一个房间来放变频器,共三组变频器,设备厂家提的荷载分别是9t、7.5t、12t,业主方始终不愿意新建一个房子,坚持在原来的水泵房中进行改造,原泵房是一个半地下的砖混结构,下面是这个项目前后的方案、想法以及最终实施方案。 1、 方案一:新增设备直接布置在原结构屋面上,再以承重墙向上新建维护墙及设备层屋面。此方案需要对原结构屋面梁板进行全面加固,造价相对较高,原主梁配筋8-25,配筋面积约3900mm2,粗略加上设备荷载后主梁需要配筋面积超过300x700截面可能得最大配筋量(约5300),加固起来也有难度。

回帖成功

经验值 +10