土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 刚刚接到现场水电施工单位的电话,请进来讨论!

刚刚接到现场水电施工单位的电话,请进来讨论!

发布于:2007-09-21 10:56:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
他们对设计上提出:

1、住宅每户进户线BV-3*10线穿PC25管,线径紧张,不好穿,在已经征得甲方同意后,建议改为PC32管预埋(穿线)。

2、照明回路设计为BV-2*2.5线穿PC16管,建议照明和插座所有预埋管都为PC20。

我同意了他们的建议。各位对此有什么看法?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • slecczyh
    slecczyh 沙发
    你设计的穿管管径没问题,在施工中有时确实存在穿管不方便的时候,适当加大是可以的。另外,注意所穿的管有几个直角弯,超过2个应加大管径
    2007-10-07 22:46:07

    回复 举报
    赞同0
  • hey456
    hey456 板凳
    甲方同意当然行,如甲方不同意可按原设计施工.
    2007-10-06 15:42:06

    回复 举报
    赞同0