土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 加隔离开关的作用?

加隔离开关的作用?

发布于:2004-11-22 11:11:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我以前做的工程电源进户后一般用漏电开关保护,现在换了工作,这里要求在漏电开关前面再加一隔离开关.请问加隔离开关的作用在哪里?非加不可吗?我一直认为加隔离开关意义不大,各位如何看待这个问题?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • zz68597745
    zz68597745 沙发
    那我隔离开关那里改成普通开关,还不是断开电路,那这样行不行?
    2007-03-28 21:37:28

    回复 举报
    赞同0
  • guoyong1980
    guoyong1980 板凳


    大哥!什么都敢我 佩服!
    2007-01-21 18:10:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2096 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

苏州的朋友帮帮忙 TT系统的问题

我做一个苏州的住宅小区,审图的一定要求进线在单元门口一定要重复接地,但我觉得既然室内要与中心点接地是不同的接地系统,单元门口重复接地会不会离单元的接地系统太近了?

回帖成功

经验值 +10