请各位大侠帮忙回答一下,谢谢了
请各位大侠帮忙回答一下,谢谢了
1。是不是采暖立管的立管高度不超过50米,就可以不分区采暖呢?
2。如果17层肯定是要分区了(如果不采用直连技术),里面有低区采暖供回水立管,高区采暖供回水,热水供水和循环管,自来水管。这么多管600X1000的管道井能挤下么?
发布于
2007-09-21 10:39:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
xuliangpp
整体考虑是指?我在规范上看的超过50米宜竖向分区
关键是还有水表和热表,过滤器,阀门什么的
2007-09-29 10:36:29
来自 PC
评论
举报
sjzri
采暖立管的立管高度不超过50米,这个要考虑整体。
600X1000的管道井能挤下那么多管道,要好好布置。可以多看看其他类似图纸
2007-09-23 11:06:23
来自 PC
评论
举报