各位。我在自己的设计当中基本都是用的膨胀水箱定压的,发现技术措施节能专篇上写的是 宜采用高位膨胀水箱方式。依稀记得和水压图有关系,但是真的忘了,有没有高人能够给对比一下,谢谢

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • jing20135
    jing20135 沙发
    高位水箱还是相对用的比较多,补水泵定压,在运行过程中水泵总是起起停停不稳定。