160kW电机软启动驱动,旁路接触器的选型问题?

发布于:2013-11-26 09:16:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
160kW的破碎机,我选的是西普STR160B-3软启动,接触器选施耐德的,施耐德的LC1D接触器在160kW电机那档配的是额定电流300A的,再往上一挡就是额定电流410A的,大家看我选哪个更合适呢?谢谢!


全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 呦呦默默
    呦呦默默 沙发
    选大不吃亏,选小是乌龟。
    2017-01-10 00:55:10

    回复 举报
    赞同0
  • qqiuhe
    qqiuhe 板凳
    青花那个瓷 发表于 2013-11-26 10:46 肯定选大点的了,呵呵;接触器因为频繁动作,触头很容易烧伤。300A足够了,接触器额定电流是按照直接启动设计的,何况是软启动切换时的电流小于直接启动的启动电流
    2017-01-09 22:03:09