请教一个同期系数的问题

发布于:2013-11-26 04:18:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2 根2.5 BV 火线+17根2.5 BV 零线,共计19根电线需要多大的PVC线槽?同时1500W的负荷,19根电线共PVC线槽会不会有发热过量并带来安全隐患问题?

提问.JPG

如图所示:电单车的停车雨棚内有电单车充电系统,电单车充电系统控制器分为AL1-AL9,分别从AP3进线。
该十路控制器的满载功率为1500W,内含对于图中电单车标线内的插座,共用控制器火线口,每个插座各拉一根零线对应十路控制器的N1-N10零线口,按照图纸标识,共计19根导线共用50*20PVC线槽。

请问各位会不会有火灾隐患呢?如何考虑?








提问.JPG

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • yuanzhang0426
    yuanzhang0426 沙发
    春秋 发表于 2013-11-27 09:31 我认为应按配电回路算,若N1回路,3*2.5,。。。若算金属线槽规格,可按每根BV线截面积乘以电线根数/0. …我还是回去查了一下室内管线安装D301-1~3P57页推荐的PVC线槽是PVC40(面积800)装15根,也就是40*20=800,20的高度
    2013-11-29 01:34:29

    回复 举报
    赞同0
  • yuanzhang0426
    yuanzhang0426 板凳
    春秋 发表于 2013-11-27 09:31 我认为应按配电回路算,若N1回路,3*2.5,。。。若算金属线槽规格,可按每根BV线截面积乘以电线根数/0. …今晚回去温习了一下如果是19根BV2.5的导线,面积就是,19*2.5=47.5,然后除以0.2=237.5PVC线槽按照国标图集分为PVC-25,40,60,80,100,120一般PVC线槽高度为宽度的一半那么PVC-25:25*14.5=362.5PVC-40:20*40=800都可以满足需求其实我还是改了一下设计,还是用管,用塑料线槽总让人觉得不踏实
    2013-11-29 01:30:29

    回复 举报
    赞同0