土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 热镀锌管怎么连接?

热镀锌管怎么连接?

发布于:2013-11-25 19:03:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
国标规定热镀锌管,不能用焊接的方式连接。
用什么方式连接?
用JDG的螺丝紧固?
还是用KBG的扣压?


全部回复(50 )

只看楼主 我来说两句
  • tyrone3000
    tyrone3000 沙发
    tq0809430510 发表于 2013-11-29 16:18 国家规范是不能用焊接方式连接,还是要根据实际情况来定,如果防爆要求很高(化工、钢铁、军工等),肯定需 …哦,你的意思是说,这条不是强规,可以酌情处理。我们施工现场还真没有套丝机
    2013-11-29 19:45:29

    回复 举报
    赞同0
  • tq0809430510
    tq0809430510 板凳
    国家规范是不能用焊接方式连接,还是要根据实际情况来定,如果防爆要求很高(化工、钢铁、军工等),肯定需要不折不扣的执行国家规范,但是在一般防爆要求不是很高的地方,很多施工单位对这个没有过多的要求,要不然以你的那点工程款肯定玩不了工的。还有在施工现场套丝机和手动套丝工具记忆弯管器这些都是必备工具。
    2013-11-29 16:18:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相四线电度表电压干线是否需熔断器

问:三相四线制电度表经互感器接线的电压回路是否需加熔断器?哪个规范有该条款?