PKPM新版本有一个验算施工缝这一项,快出图的时候,发现施工缝验算不满足要求,请问这个在哪里有规定,严重吗?

全部回答(2 )

  • ypke721
    高层混凝土规范7.2.13条给出施工缝验算公式,如果验算通不过,可以采用相应的措施,加强混凝土强度等级,插筋等
    2008-05-28 21:19:28 来自 PC 评论 举报
  • 舟自横
    高规第7.2.13条要求算施工滑移,算不够时其相应条文说明给出了处理措施。
    2007-09-21 20:55:21 来自 PC 评论 举报