** ( 31)V= 1394. > Fv=0.24*fc*B*Ho= 1272.
** ( 30)V= -1438. > Fv=0.24*fc*B*Ho= 1272.
N-B= 47 (I= 184, J= 185) ( 1)B*H(mm)= 400* 750
Lb= 2.27 Cover= 20 Nfb= 2 Rcb= 40.0 Fy= 360. Fyv= 360.
两柱间距离2400,框梁从300*500改到400*750依然超筋,如何处理?