昨天看来电影《逃出生天》,里面就是由于地库中的空调机房起火,导致整个超高层灭火报警系统失灵,然后导致整个楼起火,损失巨大。本人就有个疑问,空调机房的消防应该如何做?因空调机房设备较多,水介质灭火肯定不会优先考虑,个人感觉应该首选气体灭火系统,但《高规》中指出是在特殊重要设备室才设置气体灭火系统,这里就想让大家谈谈看法,觉得空调机房是否属于特殊重要设备室,是否需要设置气体灭火系统。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • shizhengxiaowang
    君临天下 发表于 2013-11-25 10:24 高层的空调机房用普通喷淋.规范有规定。普通喷淋即可。嗯,谢谢,刚重新看了下规范,确实是自己疏忽了
    2013-11-25 11:01:25

    回复 举报
    赞同0
  • 君临天下
    君临天下 板凳
    高层的空调机房用普通喷淋.规范有规定。普通喷淋即可。
    2013-11-25 10:24:25

    回复 举报