准备做缆头,10KV

发布于:2013-11-24 22:07:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
IMAG3340.jpg
IMAG3342.jpg
IMAG3344.jpg中间的过程就就不说了!我就问问大家,当三芯交联电缆头做好要投入使用(也就是通电)的时候,还要做什么检验或者用什么仪器做什么检查吗? 好奇问问!!

IMAG3340.jpg


IMAG3342.jpg


IMAG3344.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    例如对于10kV交联电缆,用2500V的MΩ表测量电缆线芯对地及其余两相的绝缘,读取60s后的数值应不低于1000MΩ,油渍纸绝缘电缆不低于100MΩ,不滴流电缆不低于200MΩ。呵呵,仅供参考。
    2013-11-25 21:48:25

    回复 举报
    赞同0
  • fejj258
    fejj258 板凳
    做好以后,由多经公司出具调试报告,通过才行。施工方也可以自检
    2013-11-25 21:31:25

    回复 举报
    赞同0