新手来求教,关于电梯机房照明(井道照明)的问题。 我是专设机房照明箱子的。从下一层的应急照明箱引出的回路,专门带的这个机房照明箱子。两个机房是贴邻的,由一面墙隔开。

具体系统图如下

321123.jpg

疑问一:

消防电梯机房照明,插座和普通客梯机房的照明插座 能否合一。消防电梯井道照明(插座)和普通客梯 井道照明(插座)回路能不能 从一个箱子出?还是说必须分开箱子?

PS:比如我的N1回路直接带了消防电梯机房和普通客梯机房两个屋子的照明,排风扇也是如此。想问一下,我是不是得分开回路,或者分开箱子?普通客梯设一个照明箱,消防客梯机房设一个? 如果要分开设置,有什么依据吗?

疑问二:

这个系统图里面有什么不妥之处,或者错误之处, 请大家指点!最好附上依据,多谢!!!

321123.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jcgpiao
    jcgpiao 沙发
    一般是这样的,普梯和消梯各配一台动力配电箱(双电源),各有一台电梯配套的控制柜,井道照明、插座、轿厢照明、控制系统等从该控制柜配出,机房空调、机房照明等从动力箱配出。消防联动时,切非会将普梯迫降后电源切除,而消梯是迫降后不切
    2014-01-24 14:37:24

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    与楼上有不同意见。

    电梯井道照明只是检修时用的,应与电梯电源分开,属于三级供电;消防电梯进道照明和普通电梯井道照明可以用同一电源。

    电梯井道照明不能从电梯电源箱接,因为电梯检修时可能需要接掉电梯电源,从电梯电源箱接时检修照明没了?
    2014-01-24 14:03:24

    回复 举报