土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电梯机房照明/电梯井道照明问题求助

电梯机房照明/电梯井道照明问题求助

发布于:2013-11-24 19:19:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新手来求教,关于电梯机房照明(井道照明)的问题。 我是专设机房照明箱子的。从下一层的应急照明箱引出的回路,专门带的这个机房照明箱子。两个机房是贴邻的,由一面墙隔开。

具体系统图如下

321123.jpg

疑问一:

消防电梯机房照明,插座和普通客梯机房的照明插座 能否合一。消防电梯井道照明(插座)和普通客梯 井道照明(插座)回路能不能 从一个箱子出?还是说必须分开箱子?

PS:比如我的N1回路直接带了消防电梯机房和普通客梯机房两个屋子的照明,排风扇也是如此。想问一下,我是不是得分开回路,或者分开箱子?普通客梯设一个照明箱,消防客梯机房设一个? 如果要分开设置,有什么依据吗?

疑问二:

这个系统图里面有什么不妥之处,或者错误之处, 请大家指点!最好附上依据,多谢!!!

321123.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jcgpiao
    jcgpiao 沙发
    一般是这样的,普梯和消梯各配一台动力配电箱(双电源),各有一台电梯配套的控制柜,井道照明、插座、轿厢照明、控制系统等从该控制柜配出,机房空调、机房照明等从动力箱配出。消防联动时,切非会将普梯迫降后电源切除,而消梯是迫降后不切
    2014-01-24 14:37:24

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    与楼上有不同意见。

    电梯井道照明只是检修时用的,应与电梯电源分开,属于三级供电;消防电梯进道照明和普通电梯井道照明可以用同一电源。

    电梯井道照明不能从电梯电源箱接,因为电梯检修时可能需要接掉电梯电源,从电梯电源箱接时检修照明没了?
    2014-01-24 14:03:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

利用基础钢筋作为接地装置,每个接地网格线需要几根主筋焊接

“将如图所示的主轴上的基础梁及结构地板上下两层主筋相互焊接成网状作接地体,形成完整的基础接地网。”这里所说的上下两层主筋,每一层上是一根还是不小于2跟呢?

回帖成功

经验值 +10