大家好,我们是九江市某小区业主。有业主发现卫生间里使用的是单立管排水,并且没有设置通气立管。
我们的疑问主要是:
按照《
建筑给排水设计规范》4.1.2中,建筑物使用性质对卫生标准要求较高时,宜采用生活污水和生活废水分流。
按照4.6.2中,10层及10层以上应采设置通气立管
关于这块,江西省建筑设计院给了附件中的解释,主要只是解释了4.6.2中通气立管的问题。
我们不是专业人士,想请各专家帮忙看一下,解释是否合理。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
liu8661497
沙发
只要满足排水当量的相关要求,专用通气管可以不设置,详见特殊单立管技术规程。但是申顶透气管还是需要设置的。
2013-11-27 08:25:27
赞同0
-
杜钧
板凳
我们小区34层的都是单立管排水,没用再设置通气管,只有伸顶通气管。