1.应该设消火栓直接起泵线连到水泵的控制柜,至少设计应该如此
2009-08-09 19:35:09
赞同0
-
xuexiaorong22989
板凳
我做的也是这样的,从消火栓箱内按钮可直接启动消防泵,而且我做的工地已有不少,都是认同的,首先考虑的就是他的及时性,如果从消火栓箱内按钮只是发一个信号给消防中心的话,那么这样有些消防中心还是用人去操作的,这样如果没人直班就麻烦了,我认为还是在消火栓箱内直接启泵可靠一点.
2009-04-19 11:50:19
赞同0
加载更多2.实际使用时,我国的火灾报警控制系统的误报错报比较多,所以除了消防验收时联动报警控制主机打在自动状态外,实际运行时间都是打在手动,同时消防部门要求控制室必须有人24小时值班。
3.为防止有人误按起泵按钮(不装直接起泵线的公司都如是解释),最好不设直接起泵线。
4.有些消防产品的控制主机的手动控制盘出线是总线带多线模块,实际还是需要主机控制,一旦主机坏了,手动控制也是无效的,但是施工方喜欢,方便施工。