土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消火栓按钮需要直接启动消火栓泵?

消火栓按钮需要直接启动消火栓泵?

发布于:2004-11-22 10:07:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我一般是消火栓按钮报警到消防中心,由系统联动消火栓泵
另外消防中心有硬线可启停消火栓泵
规范没有提到按钮直接启泵(但实际操作中有很多人这么作),只说到在消防中心要有硬线联动

不知各位大侠是怎么理解的

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 福来聚
    福来聚 沙发
    1.应该设消火栓直接起泵线连到水泵的控制柜,至少设计应该如此
    2.实际使用时,我国的火灾报警控制系统的误报错报比较多,所以除了消防验收时联动报警控制主机打在自动状态外,实际运行时间都是打在手动,同时消防部门要求控制室必须有人24小时值班。
    3.为防止有人误按起泵按钮(不装直接起泵线的公司都如是解释),最好不设直接起泵线。
    4.有些消防产品的控制主机的手动控制盘出线是总线带多线模块,实际还是需要主机控制,一旦主机坏了,手动控制也是无效的,但是施工方喜欢,方便施工。
    2009-08-09 19:35:09

    回复 举报
    赞同0
  • xuexiaorong22989
    我做的也是这样的,从消火栓箱内按钮可直接启动消防泵,而且我做的工地已有不少,都是认同的,首先考虑的就是他的及时性,如果从消火栓箱内按钮只是发一个信号给消防中心的话,那么这样有些消防中心还是用人去操作的,这样如果没人直班就麻烦了,我认为还是在消火栓箱内直接启泵可靠一点.
    2009-04-19 11:50:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

常开防火门是否要设联动控制

常开防火门是否要设联动控制

回帖成功

经验值 +10