电气工程
\
供配电技术
\
低压无功补偿控制器频繁投切为什么?
低压无功补偿控制器频繁投切为什么?
现在有个项目用的正泰的无功补偿控制器NWK1-G型。目前出现了他的超前灯和滞后灯经常的频繁交替的亮,继电器就频繁的工作,电容频繁的投切, 造成继电器和线路经常的被烧毁。他现在带的负载有两个大功率的变频器,1000的变压器,目前线路电流大概用了1000A。曾尝试投切延时调大,投入门限调小, 都没有效果!想请教各位大神, 有没有什么好的办法可以解决!
发布于
2013-11-23 19:55:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
huashi1993
楼上说的太好了
2016-05-23 16:36:23
来自 PC
评论
举报
qq_1446088822973
可能是电容不匹配吧,建议减小电容容量增加电容路数。
2016-05-22 15:27:22
来自 PC
评论
举报
加载更多