土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样接地是TN-S系统还是TN-C-S系统啊

这样接地是TN-S系统还是TN-C-S系统啊

发布于:2013-11-23 19:18:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设计说变压器中性点接地在变压器室不好做,要在低压配电室变压器出线柜做一次N排PE排联接,或是在 变压器出线柜相邻的柜子做多点N排PE排联接,低压柜的PE排再通过柜底接地扁钢到全厂接地网。想知道这样做还是TN-S系统吗?因为规范中提到的 TN-S系统是在变压器侧 N排PE排同时接地的。

1111.jpg

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • 1860163
    1860163 沙发
    越看越专业啊
    2013-12-17 08:52:17

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-16 21:20 编辑 wo_cale 发表于 2013-11-29 22:49 那是在低压配电室变压器出线柜做一次N排PE排联接就行,还是要在变压器出线柜相邻的柜子做多点N排PE排联接 …那是在低压配电室变压器出线柜做一次N排PE排联接就行,还是要在变压器出线柜相邻的柜子做多点N排PE排联接呢??——–根据变压器未做中性点接地及楼主在13楼的发言,可以断定是多电源变压器系统。则根据GB/T50065-2011的规定,在低压配电室变压器出线柜做一次N排PE排联接就行,绝对不能多做。此时无法讨论这样是什么系统,因为它仅仅是电源的接线方式,只能谈此时可以引出什么系统。当各变压器低压断路器及母联断路器的极数 都是3P时,低压出线柜可以引出除IT之外的所有系统。当 变压器中性点都接地,且各变压器低压断路器及母联断路器的极数 都是4P时,低压出线柜是无法引出TN-C系统及TN-C-S系统的。
    2013-12-16 21:08:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅