供热末端不热,求帮助

发布于:2013-11-23 17:35:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
乌兰察布集宁地区,供热末端是一个3000平米二层商业,其中1000平米 改成地暖了,大部分挂暖有点温度(有一户挂暖挺热),但是给小区内住宅相比差很多,地暖供水很热,回水没温度。供热站循环泵90KW,流量750m³/h,扬程32米。请问流量是否够用,末端距离供热站500米(管道长度)。请高手们分析分析,需要数据我可以提供。

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • gdxz2009
    gdxz2009 沙发
    循环泵扬程、流量应该是够的。供回水没压差应该是二级网水力不平衡造成的。
    2017-01-12 08:36:12

    回复 举报
    赞同0
  • co1480920866946
    供回水没有压差应该是水力失衡,远端改地热后阻力增大导致近端循环过快,调节近端流量从小往大开直到达到供暖标准,远端如果在近端调整的情况下还不热,只能让热力公司升压或者自己加循环泵