土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供热末端不热,求帮助

供热末端不热,求帮助

发布于:2013-11-23 17:35:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
乌兰察布集宁地区,供热末端是一个3000平米二层商业,其中1000平米 改成地暖了,大部分挂暖有点温度(有一户挂暖挺热),但是给小区内住宅相比差很多,地暖供水很热,回水没温度。供热站循环泵90KW,流量750m³/h,扬程32米。请问流量是否够用,末端距离供热站500米(管道长度)。请高手们分析分析,需要数据我可以提供。

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • gdxz2009
    gdxz2009 沙发
    循环泵扬程、流量应该是够的。供回水没压差应该是二级网水力不平衡造成的。
    2017-01-12 08:36:12

    回复 举报
    赞同0
  • co1480920866946
    供回水没有压差应该是水力失衡,远端改地热后阻力增大导致近端循环过快,调节近端流量从小往大开直到达到供暖标准,远端如果在近端调整的情况下还不热,只能让热力公司升压或者自己加循环泵
    2016-12-05 15:29:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 563 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为您介绍地暖如何选择

地暖如何选择 地暖种类繁多,如何选择比较合理,是很多人关心的问题,下面就这方面做一个阐述 一、当供暖面积小于50平方米时,建议选择电暖;当供暖面积大于50平方米时建议选择水暖。因为电暖是按照多少钱一平方米,无论面积大小,再加上一个供暖区域加一个温控即可。水暖再小的面积,所需材料一样都不能少。

回帖成功

经验值 +10