求助,长距离输水泵站设置与选型
求助,长距离输水泵站设置与选型
35000米输水管道,管道直径6寸,需配置多大的自吸泵?{:1_105:},本人完全不懂,求助!!!!!
发布于
2013-11-23 16:07:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
zuoyanlai
板凳正解!但计算后流速不应超过3m/s,否则需要放大管径!
2013-12-10 22:46:10
来自 PC
评论
举报
shirden1002
多少流量呢?材质是什么,没有流量与材质就没有办法算了啊,DN150的管道建议流量不要超过30m3/h,否则水头损失很大,
2013-12-10 20:21:10