土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 求助,关于基础梁弯锚的问题
电梯井承台梁次梁在主梁对边锚固,规范规定在主梁外侧主筋内侧下弯15d,现在由于施工难度问题,钢筋工把弯钩伸至了主梁外侧钢筋外侧下弯,甲方现在要求返工,返工的话工程量太大了,而且施工极不好施工,请问这样对结构安全有影响吗?现在是基础梁沟比设计要求要大接近10公分,可以解决保护层的问题,只是梁宽就变大了一些,请问这样对结构受力有影响吗

全部回答(3 )

  • cardina
    应该对主梁的影响不大吧,就是主梁钢筋的保护层大了一些。
    2013-11-23 08:49:23 来自 PC 评论 举报
  • 无间道
    不会有很大的影响。就是关系没有处理好。
    2013-11-23 07:26:23 来自 PC 评论 举报