发布于:2013-11-22 16:37:22
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
请教各位一个问题 《建筑桩基技术规范》中4.2.1条(承台构造部分)中有这么个规定: 柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm. 其中的边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长 我有点不解:那是不是如果我的桩径是1.6m的,那就是承台边到桩边的距离是1.6m-0.8m=0.8m(我按照最小的考虑)(感觉太大了,一般都是桩的外边缘到承台边缘取200左右,我这是这样取的,不同设计院取的不一样)
是这样么?还是我理解错误? 还有边桩是对于整个建筑来说还是多桩承台里面的边上的桩叫边桩?
全部回复(104 )
只看楼主 我来说两句-
ming492048832
沙发
我前段时间也是楼主这个情况,承台边到桩边200mm就可以了,但是因为承台对桩的水平受力起不到太大的作用,相当于只是在桩顶加粗,多桩承台则是起到一定的水平抗弯的作用,所以基础梁就起到比较重要的整体受力作用了。
2013-12-06 09:21:06
赞同0
-
shushukun_you
板凳
yaoshengjiestar 发表于 2013-11-26 14:15 一般大直径桩可以不按这个要求来,中小直径桩必须如此,这个的确是个问题,“一般大直径桩可以不按这个要求来,中小直径桩必须如此” 据我所知也是如此,大直径桩只要满足150+就可以了。
2013-12-05 18:01:05
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报