土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 油压差控制器不接可以吗?
IMG_20131015_150510.jpg
一台25P的比泽尔半封的风冷机组,打库温5度左右,压缩机头上带一个油压差开关,有6根线,但是线没有接,我想请教下,如果不接这个开关行吗?会有什么后果!如果是接的话,该怎么接?
期待大师的回复以及冷友的讨论!

IMG_20131015_150510.jpg

全部回答(12 )

  • 野人79
    不接设备会有报废的风险
    2018-12-07 08:47:07 来自 PC 评论 举报
  • qiyao968
    这个必须接,有一个客户30P双极油压保护,交了个修理工过来把油压差短接运行,第二天就废了。
    2018-12-06 14:46:06 来自 PC 评论 举报
加载更多

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10