土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于应急照明布置间距问题

关于应急照明布置间距问题

发布于:2007-09-21 08:10:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
本人有一事不明,请各位高手指点,谢谢了。
高层防火规范9.2.4规定应急疏散指示灯间距为20米,在走廊中间距为二十米。民用建筑电气设计规范中24.7.6规定走道上的标志灯间距不宜大于十五米。又在民用建筑电气规范C.3.6中规定为二十米。且附图了,那么在民用建筑电气设计规范中同时规定二十米和十五米。我百思不得其解,请各位高手指点,谢谢了。本人不胜感谢之致啊。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • chunfengliu888
    我个人认为,以国家规范为准。
    2007-09-25 18:33:25

    回复 举报
    赞同0
  • zbsanqing2001
    zbsanqing2001 板凳
    规范太多 我们设计按20米
    2007-09-25 11:14:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请高人指教照明标准值问题!!

刚刚工作,在看规范JGJ/T16-92和GB50034-2004时候看到这两本书上有关照明标准值的取值上有些不一样,请问怎么回事呀?请高人指教!谢谢!

回帖成功

经验值 +10