风管穿越机房的防火封堵问题

发布于:2013-11-22 11:39:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
IMG_2292.JPG

上面的照片是本人在验收过程中碰见的施工单位做的防火封堵,感觉不对,他们用的是离心玻璃棉,说规范上说的是柔性材料就可以。

回来后具体查了《通风与空调工程施工质量验收规范》中指出防火封堵应该是:不燃且对人体无危害的柔性材料。
1、针对离心玻璃棉,我查到的只是阻燃特性。不知道其是否具备不燃特性。
2、对于防火封堵的材料,我查了相关防火封堵规范《防火封堵材料》GB23864-2009,其中对柔性材料定义如下:
防火封堵材料.png

这样对应的话,离心玻璃棉应该不算是柔性材料了。柔性材料应该一般为胶泥状物体。

3、停车场的排烟风管是否需要做隔热防火措施,如果需要,需要用什么材料对排烟风管做隔热防火措施???

以上是本人对防火封堵材料,查到的相关资料。

请各位对相关封堵防火和材料多多发表意见。





IMG_2292.JPG


防火封堵材料.png

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wangjiandsq
    wangjiandsq 沙发

    风管穿墙或穿越楼板处,常规做法用防火泥封堵。我们现在的项目都是专业做防火封堵的来做。

    2018-01-17 08:00:17

    回复 举报
    赞同0
  • 风晓得2018
    风晓得2018 板凳

    楼主细心人···
    2017-06-02 17:18:02

    回复 举报
    赞同0