土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 关于接地的问题?????

关于接地的问题?????

发布于:2013-11-22 09:38:22 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
高压设备如开闭所,箱变的接地都要有接地网。但是设备内部的部件图断路器,变压器等怎样与接地网相连?????各位大仙!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hbliuwei123
    hbliuwei123 沙发
    开关柜内设有PE排,所有柜内需要接地的电气设备外壳均由设备厂家提前接入PE排。
    变压器是中性点接地。
    2013-11-24 11:26:24

    回复 举报
    赞同0
  • zh_yong999
    zh_yong999 板凳
    开关柜内设有PE排,所有柜内需要接地的电气设备外壳均由设备厂家提前接入PE排。
    2013-11-22 17:21:22

    回复 举报
    赞同0