不同高度的连体建筑防雷等级计算

发布于:2013-11-22 08:19:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当不同高度的连体建筑计算年预计雷击数时,如何算合理?现遇到这样的问题,法一:分别计算不同高度建筑与建筑物截收相同雷击数的等效面积Ae,叠加后作为总的该连体建筑的等效Ae,再进行计算,算出来是0.687,属于二类防雷。法二:整体按建筑最高的高度算,长宽取基础的长宽,计算结果是0.131属于三类防雷。求教大神,哪种方法合理,问题出在哪里?
  • ljn112233
    ljn112233 沙发
    我个人认为方法二更合理,先按照最高的计算,长宽取基础长宽,如你说的是三类防雷,连体的其他群房建筑物都按照三类来做,雷电都是滚球状的,先雷击最高建筑物顶端棱角处。所以连体的群房受到雷击的可能性降低(不是没有)。
    2013-11-22 13:24:22

    回复 举报
    赞同0