土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发温度低与制冷剂的关系

蒸发温度低与制冷剂的关系

发布于:2013-11-21 23:47:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位师傅 你们好~~我想问下我的冷水机,走R134A 蒸发温度只有4度 出水温度是7度,有人和我说蒸发温度低可能缺制冷剂,麻烦大家和我解释下,缺制冷剂为什么导致蒸发温度低 谢谢~

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 沙发
    yzhchlan 发表于 2013-11-22 10:09 楼主朋友所说的工况应该是很正常的啊要7度的出水温度,用的是板换的话,蒸发温度在3度左右如果用的是壳 …那么请问,满液式蒸发器出水3度时蒸发温度(压力)应该是多少呢?大约?
    2013-11-25 09:49:25

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    zhuangyanlmf 发表于 2013-11-24 16:36 你好~我想问下,蒸发温度跟出水温度的温差比较大是不是也是缺制冷剂的原因?谢谢蒸发温度高,出水温度也高;蒸发温度低,出水温度也低。但蒸发温度低时,制冷量小,与出水温度的差距会拉大。当蒸发压力(温度)过低时,而出水温度不下降,或下降缓慢时,应考虑并检查是否缺氟。
    2013-11-24 16:57:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多