土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于柱超筋求指点

关于柱超筋求指点

发布于:2013-11-21 19:11:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 xuzhen19890518 于 2013-11-21 19:24 编辑

原来超筋这根柱子Y向是有梁的 但是业主说影响卫生间采光 要把Y向梁去掉 然后我算了下超筋很严重 这是为什么啊? 还有 在6度抗震设防地区 做 500宽的梁 然后起5层的异形柱是否可以


QQ图片20131121190823.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • tth02
    tth02 沙发
    你这个柱子的计算长度太长了。必须要有拉结。要有点底线。
    2013-11-22 21:14:22

    回复 举报
    赞同0
  • xuzhen19890518
    li524763542 发表于 2013-11-21 22:17 我也出现过这个情况,这里有柱子拉结问题。柱的不稳定,不知道是不是抗剪的问题,错层结构就是这样的,有一 …你看下柱子的计算长度系数是不是不是1.25了 混凝土规范要求现浇楼盖计算长度是1.25H, 现在还不知道计算长度系数在什么情况下能修改
    2013-11-22 20:56:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2107 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《总结使人进步》第十篇:仗剑闯江湖之CAD绘图篇-----仲夏原创

希望《总结使人进步》系列能伴随自己的设计之路,土木在线见证,广大网友见证!:hug:绝对原创,由于水平有限,望高手多多指点!!!!:D这个我自己整理的制图模板也真是花费了我不少的时间,网上下载了好几个大院的制图标准,最后整理而成,里面的土层管理和布局都是自己整理的。付出才有收获,这是亘古不变的真理,免费下载的东西很多人不会去认真的看~~~~

回帖成功

经验值 +10