土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于柱超筋求指点

关于柱超筋求指点

发布于:2013-11-21 19:11:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 xuzhen19890518 于 2013-11-21 19:24 编辑

原来超筋这根柱子Y向是有梁的 但是业主说影响卫生间采光 要把Y向梁去掉 然后我算了下超筋很严重 这是为什么啊? 还有 在6度抗震设防地区 做 500宽的梁 然后起5层的异形柱是否可以


QQ图片20131121190823.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • tth02
    tth02 沙发
    你这个柱子的计算长度太长了。必须要有拉结。要有点底线。
    2013-11-22 21:14:22

    回复 举报
    赞同0
  • xuzhen19890518
    li524763542 发表于 2013-11-21 22:17 我也出现过这个情况,这里有柱子拉结问题。柱的不稳定,不知道是不是抗剪的问题,错层结构就是这样的,有一 …你看下柱子的计算长度系数是不是不是1.25了 混凝土规范要求现浇楼盖计算长度是1.25H, 现在还不知道计算长度系数在什么情况下能修改
    2013-11-22 20:56:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多