土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 剪力墙边缘构件的问题

剪力墙边缘构件的问题

发布于:2013-11-21 15:36:21 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
剪力墙中的构造边缘构件阴影区长度就是Lc长度吗?约束边缘构件的非阴影区不一定是0.5Lc吧?


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 富强168
    富强168 沙发
    首先这个lc为约束边缘构件沿墙肢的长度,这话是高规P87表7.2.15下面注解的小字第三条。

    构造边缘构件是不存在lc的,阴影部分范围参照高规P90图7.2.16做。

    约束边缘构件的影音区范围尺寸按着高规P87表7.2.15以及P88图7.2.15来做。
    2014-11-06 15:34:06

    回复 举报
    赞同0
  • shi961701872
    shi961701872 板凳
    同意楼上的意见
    2013-11-21 22:25:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多